بسم الله الرحمن الرحيم
خطة عمل الصيانه الوقائيه للمولداتP.M.G.
اولا:-  تنزيل الالرمات و اخذ قراءة العدادت:-
1- عند دخول الموقع عدم ايقاف المولد
2- اخذ قراءات العدادت وهى :
     عداد الساعات –عداد ضغط الزيت- عداد الحراره- عداد ال HZ –عداد الفولت- عداد الامبير- عداد خرج الدينامو    
3- فصل ال C.B. الخاص بالمولد
4- توصيل الهوندا
5- نظافة الشكمان
6- تجربة الرمات المولد
    الرم الزيت- الرم الحراره- FTS- الرم Emergency
ملاحظه:-
    فى حالة تعطل او عدم تشغيل اى الرم يجب التبليغ فورا

ثانيا:-  اعمال الصيانه:-
1- تغيير زيت المولد على 480-500 ساعة تشغيل و معه فلتر الزيت
2- تغيير فلتر السولار على 240  ساعة تشغيل او حسب حالته
3- تغيير فلتر الهواء على 720-750 ساعة تشغيل او حسب حالته
4- تغيير سير المروحه كل 6 شهور او حسب حالته
5- ضبط التاكيهات كل 1200 ساعة تشغيل او حسب الحاله
6- تغيير زيت المولد St. by كل 6 شهور
7- تغيير فلتر الزيت للمولد St. by كل 12 شهور
8- تغيير فلتر السولار للمولد St. by كل 6 شهور

ثالثا:- اعمال الاصلاحات الوقائيه:-
1- عمل الصيانه الوقائيه للمارش كل 6 شهور تشغيل
2- عمل الصيانه الوقائيه للدينامو كل 6 شهور تشغيل
3- عمل الصيانه الوقائيه للردياتير (غسيل و تسليك من الداخل و الخارج ) كل 6 شهور تشغيل او حسب حالته
4- عمل الصيانه الوقائيه للردياتير (غسيل و تسليك من الخارج ) كل 3 شهور تشغيل او حسب حالته
رابعا:- اعمال التشيك :-
1- التشيك على الدينامو و الكتاوت و الشربون و تغيير اى منهم حسب حالته
2- التشيك على دورة التبريد بالكامل و تشمل :
     التشيك :على مستوى المياه فى الردياتير – على الكيعان – على طلمبة المياه و مروحة التبريد -   نظافة    
     سربنتينه الردياتير      
3- التشيك على القواعد:
قواعد المولد و الردياتير و حامل المولد
4- التشيك على تسريب السولار  او تسريب زيت من المولد
5- التشييك على مستوى الزيت فى المولد (زائد او ناقص )
6- التشيك على مواسير و خراطيم السولار
7- التشيك على الالترنيتور
8- التشيك على لوحة ال ATS الخاصه بالمولد
خامسا:- اعمال النظافه:-
1- نظافة جسم المولد
2- نظافة اسفل المولد
3- نظافة السوندبروف من الداخل
4- نظافة تانك السولار
5- نظافة الموقع من الداخل
6- نظافة الموقع من الخارج
7- نظافة خرطوم الفايز
8- نظافة العده المستخدمه و مراجعتها قبل مغادرة الموقع
سادسا:- اعمال الدهان:-
دهان كل ما يحتاج و كل ما يلزم من شبك الردياتير و القواعد والسوندبروف وتنك السولار و الموقع كلا حسب حالته

سابعا :- تنظيم السياره :-
يجب تنظيم و ترتيب قطع الغياربطريقه منظمه فى السياره للحفاظ عليها من التلف
 
المولد الكهربائي او ما يعرف بالجرنيتر

عبارة عن ماكينة و دينامو و لوحة تحكم

و صيانة المولد اي يعني الكشف عن هذه القطع و عمل صيانة للقطع الإستهلاكية كالفلاتر و الدينامو و الكشف عن حال الماكينة و تغيير الزيت و ماء المبرد الخ الخ الخ
 
قد يهمك أيضًا
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى